У великим термичким електранама електричну енергију коју генерише генератор повећава ихтрансформатора затим преносили на велике удаљености свакој корисник у друштвеној мрежи. Овај чланак описује методе и процесе изградње за инсталацију и пуштање у погон великог трансформатора у топлотној електрани и даје прелиминарну расправу о технологији инсталације и пуштања у почевању енергије.
1. Припреме пре инсталације трансформатора
(1) Током изградње електране, када је укључен на место, због великог тела трансформатора, приликом провере величине, потребно је тачно потврдити положај средишта и правцу долазних и одлазних линија. Тек када испуњава захтеве дизајна, може се фиксирати на темељ трансформатора. Прописи о електричним инсталацијама предвиђају да би трансформатор опремљен гасним релејем требао имати 1% -1. 5% нагиб уз смер протока ваздуха у релеју гаса. Сврха је да се гас буде лакше генерисан у резервоару на нафту да се унесе у релеј, формирајући заштитну акцију. Када је успостављен трансформатор, то би требало потврдити да би вредност утицаја диктафона утицаја требала бити мања од 5Г гравитационог убрзања. Ако је већа, произвођач треба да буде контактиран за управљање саветима.
(2) убризгавање азота за заштиту од влаге: након што је на мјесту трансформатора, ако се не може инсталирати на време, како би се спречило да се унутрашње тело трансформатора не убаци, 99,99% азот високог чистоће треба убризгати у кутију, а притисак азота 0. {{8}. 01-0. 0 3МПА. Након ињекције, праћење праћења азота требало би да се спроведе на време, а треба да се изврше одговарајуће писане евиденције. Када је вредност притиска мања од 0,01МПА, азот треба да се надопуни на време.
2 Инспекција трансформатора
2.1 Кораци и методе инспекције трансформатора тела.
(1) пражњење азота. Када прегледати тело трансформатора испуњеног азотом, требало би бити изабрано сунчано, веровање и суво време. Врата шахта треба да се отвори за ослобађање притиска азота у резервоари за уље. Након отварања шахта за вентилацију током 30 минута, особље које носи дугмад без дугмета и чизме отпорне на уље треба да уђе у резервоар за уље кроз отвор за инспекцију.
(2) садржај инспекције тела. Када инсталирате трансформатор, тело треба да буде изложен ваздуху не више од 16 сати. Употребљене алате мора да их надгледа наменска особа, регистрована и задуживање и записивање и повратни записи морају се чувати. Главни садржај инспекције тела: транспортна подршка и разни делови тела не би требало да се померају или деформишу. Унутрашњи вијци треба да се правилно затегну. Изолација језгра, стезаљка, гвожђа и других компоненти у земљу требало би да буду добре; Унутрашња изолација је чврсто везана и нема оштећења; Удаљеност изолације оловне жице је квалификована. Не постоји уређај за пребацивање напона узбуђења, а славине су у складу са позицијом назначеном индикатором, а контакт и проводљивост су добри. Ротирајуће диск треба да се флексибилно помера и буде добро запечаћен. Проверите да ли постоји масноћа, крхотина и вода на дну резервоара за уље. 2.2 Тест телесног тела. Након инспекције спроводе се следећи тестови: Мерење основне изолације; мерење изолационог отпора високих и нисконапонских страна намотаја и на земљу; мерење отпорности на ДЦ намотавање; Мерење промене трансформатора и грешка би требала бити мања од 0. 5%.
3. Инсталација тијела
(1) Додатна опрема у отвореном ваздуху требало би да испуни следеће захтеве: релативну влажност животне средине треба да буде мања од 75%, а суви ваздух са тачком росе испод -40 дипломира се непрекидно додатно додатно додатно додатно додатно додатно додатно додатно у поље. Отворени делови треба да буду прекривени пластичним филмом, а непрекидно време излагања не би требало да пређе 8 сати. Након посла сваки дан, требало би да се увуче вакуум да додаје суво ваздух 0. 01-0. 03мпа.
(2) Лечење за бртвљење: Сви спојеви за прирубнице треба да буду нетакнути и добро запечаћени.
(3) Уградња уређаја за хлађење: Пре уградње, уређај за хлађење треба убризгати 0. 03МПА од 99,99% азота високе чистоће током 30 минута без цурења. Унутрашњост треба испитати квалификовано изолационо уље и преостало уље треба да се исуше. Мотор и сечиво вентилатор треба да буду чврсто постављени и флексибилно ротирају. Вентили у нафтоводу треба да се управљају флексибилно и правилно, а зглобови би требали бити добро запечаћени. Спољни нафтовод треба очистити. Заптивач пумпе за пумпу уља и релеј протока уља су у добром стању, управљање је тачно, а не постоји ненормална бука или прегревање.
(4) Уградња ормара за складиштење уља: Кабинет за складиштење уља треба да буде уграђен након унутрашње инспекције и чишћења. Смјер инсталације је тачан. Мерач нивоа уља треба да се флексибилно креће, показатељ би требало да буде у складу са стварним нивоом уља, сигнална контакта мерама нивоа нафте треба да буде правилно смештена, а изолација треба да буде добра.
(5) Инсталација трансформаторског цевовода: Сви цевоводи треба да се обришу чисте и њихови зглобови требају бити чврсто запечаћени.
(6) Инсталација успона: Пре инсталирања успона, тест примопредаје тренутног трансформатора треба да буде завршен (садржај: изолациони отпор изолационог намотавања; проверите групу ожичења и поларитет; мерење ДЦ-а намотавање намотавања; мерење екскуријске карактеристике; измерите карактеристичну кривуљу на експотецији; мерење надахне кривичне струјне криве; и секундарни аранжман за агенцију завојнице треба да се провери; Изолација тренутног терминалног одбора Трансформер Терминал треба да буде добра и чврсто запечаћена. Метода инсталације уградње треба да буде тачна. Конкур за одзрачивање треба да се налази на највишој тачки успона.
(7) Инсталација за уградњу: Капацитивно пуњење треба да прође тест (садржај: мере отпорност изолације; мере диелектричне вредности губитка тангента танке Танδ и капацитирање), пуњење нафте не би требало да се цури нафте и индикација нивоа нафте треба да буде нормална. Не би требало да постоје пукотине или штете на изгледу; Метална прирубничка површина равне површине треба да буде равна; Заптивање врхунске горње структуре треба да буде добро, а веза треба да буде уска. Индикатор нивоа нафте уљано пуњеним уљем требао би се суочити према ван, а крајњи екран треба да буде основан по потреби. Површина изједначавајућег прстена треба да буде глатка и инсталација треба да буде чврста и тачна.
(8) Инсталација гасног релеја: Релеј гаса треба да се прегледа и квалификује пре инсталације, вредност подешавања акције треба да испуни захтеве вредности подешавања и мере за утврђивање транспорта треба уклонити. Релеј гаса треба инсталирати хоризонтално, стрелица на горњем поклопцу треба да укаже на ормар за складиштење уља, а веза треба да буде чврсто запечаћена. Кутија за прикупљање гаса треба да буде испуњена изолационим уљем и чврсто запечаћеним.
(9) Смјер уградње уређаја за помоћ под притиском треба да буде тачан, унутрашњост поклопца вентила и успона требало би да буде чиста, чврсто запечаћена, електрични контакти треба да прецизно прецизно крећу, а вредност акције треба да испуни фабричке вредности.
(10) Заптивање прикључне цеви између сушења и ормара за складиштење уља треба да буде чврсто, разблаживач треба да буде сув, а ниво нафте у нафту треба да буде на линији површине уља.
(11) Уградња уређаја за мерење температуре: Термометар треба да се калибрише пре инсталације, контакт сигнала треба да крене правилно; Термометар треба подесити у складу са наведеном вриједношћу. Изолационо уље треба убризгати у термометар на горњем поклопцу. Сигнал ширења (танко метално црево термометра) не може се нагло спружити или нагло искривити, а његов радијус савијања је углавном већи од или једнак 50 мм.
(12) Каблови трансформатора и реактора треба да буду заштићени; Треба их уредити уредно и разводне кутије треба да буду запечаћене. Сигнални круг контролне кутије треба да буде тачан и испуњава пројектне захтеве цртежа.
4. Пуњење трансформатора уља
(1) Изолациони уље се може убризгати само у трансформатор након што је прошао тест у складу са одредбама тренутног националног стандарда "Електропривреда за прихватање теста прихватања" ГБ50150.